原帖由 hakutaka 于 2007-2-16 13:20 发表 只有该车站客流很大,并且正线挨着站台且有高速通过车的车站才应该安装安全栅栏,屏蔽门反对。 1。节能其实不能很多,因为隧道里电器还要降温,需要加强通风。 2。列车风是副产品,不利用不符合节能原则。 ...
原帖由 hakutaka 于 2007-2-16 13:20 发表只有该车站客流很大,并且正线挨着站台且有高速通过车的车站才应该安装安全栅栏,屏蔽门反对。1。节能其实不能很多,因为隧道里电器还要降温,需要加强通风。2。列车风是副产品,不利用不符合节能原则。 ...
原帖由 antelope 于 2007-2-26 13:37 发表 1.节能不是不能很多,是很多很多,四成左右.广州地铁专门针对这个做过研究的.隧道里的电器?有什么高发热量电器?隧道里主要是电缆而已.而且安装屏蔽门以后隧道内形成密闭空间.列车行进产生的活塞效应让通风更加良好 ...
原帖由 铁路小亨 于 2007-2-26 18:16 发表 关于这个讨论,请明确指出,修建屏蔽门的目的是防止自杀还是减少能耗
原帖由 cnil 于 2007-2-27 16:20 发表 防止意外应该是初衷~~什么节能之类的应该都是副产品...
原帖由 hakutaka 于 2007-2-26 17:50 发表 隧道里有很多怕热的电器,特别是信号连锁设备。请你先搞清地铁里有什么再来下结论。你所谓的研究其实质是理论计算,非常空虚,所谓的节能实际上是参数上去设定,想得出大大地费能也照样仿真得出来。列车再活塞 ...
原帖由 antelope 于 2007-2-28 09:12 发表 怕热的电器?你知道路用设备的工作温度是多少吗?你知道地铁隧道里的正常温度是多少吗?拜托,没有实际接触过就不要乱发言.免得到时候又说我拿空调专业的招牌砸你. 顺便说一句,广州地铁二号线昨天刚拿了国家科 ...
原帖由 铁路小亨 于 2007-2-28 10:06 发表 请给出你们的具体数据吧
原帖由 铁路小亨 于 2007-2-27 20:46 发表 那安全珊足够,为何还要费劲花钱修屏蔽门呢?
原帖由 上局浦段(合) 于 2007-3-1 16:43 发表 因为这个副产品的效益也相当不错
原帖由 antelope 于 2007-3-2 00:24 发表 唉,跟你这种没有实践光知道愤怒的家伙真是没话说了,只能给你再解释一点.计算车站冷负荷/能耗的时候是已经把安装屏蔽门所需要加强的通风功率算在内的.并且强化通风所增加的能耗远远低于空调系统所降低的能耗.所以 ...
原帖由 hakutaka 于 2007-3-2 00:38 发表 所以说你把已经包括在内的和没有包括在内的比较是没有意义的不公平比较。北京天津就没有包括在内,所以加装全高屏蔽门也不会体现节能特点,前边说过,各个车站有其固有特性。装划算还是不装划算应该具体分析, ...